我用丹佛斯变频器VLT2800进行恒压供水,采用远程压力表做变送器(4 ~20mA)进行反馈,设置好变频器后开机,发现频率上升后就自动下降到下限值,无论怎样调PID参数都不行,且变送器有反馈电流,参数已设闭环控制,就是无法自动恒压。请教高手问题可能出在哪?如何解决?
2507
袁泉
文章数:674
年度积分:75
历史总积分:2507
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/5/28 10:58:00
#1楼
[讨论]
看说明书,变频器是不是设在顺序控制上。
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/5/28 14:15:00
#2楼
看看你的反馈控制,是正序还是反序?