您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1747 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
juzi573
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2009/6/25 21:49:59
#0楼
3台132KW电机,2用1备.变频器一拖二.开始用变频器拖动一个电机至全速,变频断开,在电机运转时切换至工频(变频断开到切换到工频大约50ms~100ms),考虑到"差频同相"问题,该怎么实现?谢谢
1033
juzi573
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2009/6/25 22:02:24
#1楼
可以在变频断开50ms的时候直接启动工频吗?
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/26 8:31:10
#2楼
时间太短;
1033
juzi573
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2009/6/26 17:04:02
#3楼
断电后速度下降很快,大概3s的时候已经完全停止了.所以要在50ms~100ms切换.
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/26 19:58:31
#4楼
大家一起学习
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/6/26 20:26:55
#5楼

你这么大电机还用一带二,没见过。

快乐 幸福 自由 比什么都重要
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/27 11:38:08
#6楼
有一种相频捕捉仪,可以在电机与主电源频率及相位相同时切换,减小冲击电流;
不过价格可能不菲;
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/27 21:15:43
#7楼
断开变频后,可以启动工频的,但好像这么短的时间启动不起来
说说
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/27 23:47:33
#8楼
0.5S延时后,投工频即可。
我是你的朋友
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2009/6/29 14:02:59
#9楼
应该可以,前提是变频器已经自由停车了。