今天我们机电工程师来我维护的车间检查,指出车间内的2台4千瓦的清水泵电机没有保护接地,让我加个。我看了以下旁边没有接地极,郁闷!准备自己在外面做个接地极。我的想法是弄块10个厚的钢板,面积在300乘300埋在地下用扁铁引出焊到电机底座上,在用扁铜线与接地极连接。我们单位是煤矿,我在铁板上下用煤覆盖。埋在地下的深度我打算有300到400深。大家帮我看看这样的接地应该可以了吧?
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/25 13:46:57
#1楼
呵呵
煤矿还这样接地
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/25 14:30:32
#2楼
关键是看接地电阻值能不能达到标准
大家一起学习
988
xkaibin027
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2008/10/29
发站内信
发表于:2009/6/25 14:40:07
#3楼
太有才了,这也行?
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/6/25 15:01:32
#4楼
可以!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/25 15:04:51
#5楼
那可是爆炸危险场所啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/6/25 16:19:49
#6楼
玄啊
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/25 16:45:36
#7楼
电机上怎么会没有接地端子呢?再仔细找找
说说
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/25 16:58:05
#8楼
以下是引用lixiaobai在2009-6-25 16:45:36的发言:
电机上怎么会没有接地端子呢?再仔细找找
楼主说的应该是没接地线

[此贴子已经被作者于2009-6-25 17:01:29编辑过]
大家一起学习
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/6/25 20:10:38
#9楼
我可能讲的不太清楚,就是电机旁边没有接地极,需要重新做接地极。