請教各位前輩:今天用CX-P3.0下載線上機PLC程式,結果下載的程式有一部分是亂碼,但機台正常運作,CPU也沒有異常,想請教是不是用CX-P3.0下載之前用SSS編輯之PLC程式,會產生亂碼呢???是不是一樣要用SSS下載,才不會發生(我想應該不太可能),程式有亂碼,應該要怎麼處理才好呢???是甚麼狀況,造成的呢???不勝感激
985
emperor
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/6/28
发站内信
发表于:2004/8/12 2:17:00
#1楼
以下是引用emperor在2004-8-12 2:14:00的发言:
請教各位前輩:今天用CX-P3.0下載線上機PLC程式,結果下載的程式有一部分是亂碼,但機台正常運作,CPU也沒有異常,想請教是不是用CX-P3.0下載之前用SSS編輯之PLC程式,會產生亂碼呢???是不是一樣要用SSS下載,才不會發生(我想應該不太可能),程式有亂碼,應該要怎麼處理才好呢???是甚麼狀況,造成的呢???不勝感激
附件
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/8/12 10:46:00
#2楼
以下是引用emperor在2004-8-12 2:14:00的发言:
想請教是不是用CX-P3.0下載之前用SSS編輯之PLC程式,會產生亂碼呢???是不是一樣要用SSS下載,才不會發生(我想應該不太可能)
这点是不太可能。尚未碰到过。
1:您是直接用CXP从PLC下载程序的吗?
2:用SSS或CPT是否能正常显示?



[此贴子已经被作者于2004-8-12 10:55:28编辑过]
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
985
emperor
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/6/28
发站内信
发表于:2004/8/12 10:55:00
#3楼
謝謝這位前輩:
1.我是直接用cxp-3.0下載程式的
2.因為手頭上沒有SSS,況且WIN-XP作業系統可否使用SSS??
964
tzm1082
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/8/12 10:56:00
#4楼
原来用的是手编编程调试的,无用的程序没删干净,用cxp下载形成乱码。
985
emperor
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/6/28
发站内信
发表于:2004/8/12 11:04:00
#5楼
這位前輩:何謂"手编编程调试"
964
tzm1082
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/8/12 11:13:00
#6楼
手持编程器
985
emperor
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/6/28
发站内信
发表于:2004/8/12 11:22:00
#7楼
這位前輩:根據記憶中之前這台設備,沒有用手持编程器寫程式,適用SSS軟件,
那麼除了手持编程器有可能外,還有沒有其他可能???
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/8/12 11:23:00
#8楼
把程序中的”@AVG“命令删除即可,或者把该命令的参数补齐。从程序中看出该命令缺少参数。


卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
964
tzm1082
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2004/7/16
发站内信
发表于:2004/8/12 11:35:00
#9楼
以下是引用machelec在2004-8-12 11:23:00的发言:
把程序中的”@AVG“命令删除即可,或者把该命令的参数补齐。从程序中看出该命令缺少参数。



   同意,另AVG指令为扩展指令,把拨码开关拨好。