电力补偿电容器在运行中,功率因数能不能达到1?有人说功率因数达到1的话,会与电网的高次谐波产生共振 ,会对电力设备产生危害
请问这个说法是否正确?
1292
mf
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2004/8/16
发站内信
发表于:2004/8/23 1:21:00
#1楼
好像不太正确从理论上讲应该不会,从实际讲如果使用功率一定的情况下假设用一块15KAR的电容就能将系统补到0.95,那么从0.95到1.0可能再加几块
2700
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2700
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2004/8/23 2:16:00
#2楼
功率因数不太可能刚好为1的.一般是规定功率因数低于0.85时投入补偿电容组.高于0.95时退出电容组.因为高于0.95就有过补偿的趋势.功率因数高时如负载变小时就可能出现过补偿,这时会出现容性的无功.过补偿还会使电压升高.电压质量变坏.所以供电部门是不允许将功率因数设置得太高.一般在控制电容组的功率因数表上设置为0.92--0.93的上限
自由自在     自然自我
3622
lwdlnmbx
文章数:1042
年度积分:49
历史总积分:3622
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2004/8/23 13:03:00
#3楼
电力补偿柜上应该有自动补尝控制器。虽然有超前和滞后的现像。但它会自动控制的。
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
7764
wangbingmei
文章数:3552
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/24 12:43:00
#4楼
不可能到1!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2399
mike_CHEN
文章数:651
年度积分:50
历史总积分:2399
注册时间:2003/5/7
发站内信
发表于:2004/8/24 15:09:00
#5楼
好象最高得也只能是0.9
E-Mail:mike.chen@163.com
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/8/24 22:01:00
#6楼
不仅可以到1,还可能超过1(过补偿),现在电力部门要求不允许超过1。所以大家都得不闲着的去调整功率因数,不论是手动还是自动。反正不能停下来。否则会遭到罚款。真是烦死了。

澳,功率因数为1应该是最理想化的呀,是好呀,只是谁也控制不了他能维持在1上不动呀。


[此贴子已经被作者于2004-8-24 22:04:59编辑过]
我是你的朋友
6285
karl 版主
文章数:1705
年度积分:48
历史总积分:6285
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/8/24 22:17:00
#7楼
以下是引用tigerwu在2004-8-23 2:16:00的发言:
功率因数不太可能刚好为1的.一般是规定功率因数低于0.85时投入补偿电容组.高于0.95时退出电容组.因为高于0.95就有过补偿的趋势.功率因数高时如负载变小时就可能出现过补偿,这时会出现容性的无功.过补偿还会使电压升高.电压质量变坏.所以供电部门是不允许将功率因数设置得太高.一般在控制电容组的功率因数表上设置为0.92--0.93的上限

供电局规定。
图
1046
hn4s1812
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2004/5/12
发站内信
发表于:2004/8/24 22:30:00
#8楼
理论上能够把功率因数补到1。实际上不能补到1,会产生谐振的。
7764
wangbingmei
文章数:3552
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/25 12:04:00
#9楼
我知道可以超过1!但是绝对做不到1!因为负载不可能绝对稳定的!