您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:3930 [上一页] [1] [2] [下一页]
850
mikedddd
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/6/19
发站内信
发表于:2009/6/19 11:46:34
#0楼
三菱PLC中有个命令LDI,它的意思是取常闭触点如:LDI X1 OUT Y0
它的意思是不是X1触点如果未和COM端闭合,那Y0输出就吸合。可在梯形图中,我们按电工图的看法,LDI X1是个常闭点开关,应该理解为如果X1触点和COM端闭合,那Y0输出就吸合。到底哪个正确,我脑袋都糊涂了,像LD的命令就比较容易理解,在梯形图中一看即知,开关闭合输出就工作,可LDI命令理解特别的别扭,我也知道实际中,X1和COM口断开输出才工作的,可和梯形图一比较就是特别的不舒服,应该怎么理解才通俗易懂谢了!!!



[此贴子已经被作者于2009-6-19 11:50:36编辑过]
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/19 12:33:04
#1楼
在梯形图中X0应该要当作是继电器理解了
大家一起学习
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/6/19 13:19:53
#2楼
LDI X1 OUT Y0

在程序里X1是常闭,Y0是线圈。
当X1与COM接通时,X1断开,YO不工作。
当X1与COM不接通时,X1是闭合,Y0工作。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/19 15:51:10
#3楼
呵呵;如果你X0用的继电器由常开换成常闭,那么指令也就从LDI改成LD;
这是对应的;
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/19 17:26:24
#4楼
LDI    x0  就是对应x0常闭点,在X0没有信号时接通
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2009/6/19 22:10:15
#5楼
LDI  X0,可以这样理解,当输入点X0端无信号输入时,这对X0接通,有信号输入时,这对X0由接通变为断开。可以把X0看成继电器,有的书上就叫内部继电器,比较正确的叫法是存储位。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/19 22:28:35
#6楼
对的,就是如果开关的常开的,这个语句就变成常闭的了
说说
1506
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1506
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/6/19 23:38:10
#7楼
通俗些  LD和LDI 就是相对应的常开 常闭点  用了LDI指令当外面的信号接通PLC内的点就断开。外面接通PLC内的点就接通。表情
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/19 23:44:00
#8楼
其实这是个习惯问题,刚开始是会有点搞不清楚,但慢慢地分析的多了就好了
大家一起学习
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/20 6:07:39
#9楼
《自学自会PLC指令》
分两段来理解:
1.外部接X1端子的触点和PLC内部等效器件X1。
“X1触点如果未和COM端闭合,那Y0输出就吸合”——此处X1触点,指的是接于PLC外部输入端子的触点,即外接触点。不妨假设X1端子,外接电磁继电器KA1的触点,以下则以KA1来指称X1的外接触点。
“LDI X1是个常闭点开关,……,那Y0输出就吸合”——此处X1是PLC内部等效继电器X1;所谓等效,是指由软件模仿继电器功能。
2.外部X1(KA1)与内部X1的关系。
PLC的外部端子X1,接KA1的常开触点。
当KA1接通时,PLC内部接点X1的常开接点接通、常闭接点断开,若LDI X1 OUT Y0,则Y0断开。
当KA1断开时,内部X1常开点断开(常闭点接通),若LDI X1 OUT Y0,则Y0接通。
——在不久前见过的书稿《自学自会PLC指令》的图2-6,对此作了说明。

----------------------------------------------
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报