您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:5576 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2009/6/15 21:15:50
#20楼
楼上所说应该不是我遇到的情况。
接到工频上一合闸就跳了,我当时也这样怀疑的
 不知你接到多大的开关上 。换台电机能正常运行吗。
977
ade1973
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2007/12/12
发站内信
发表于:2009/6/15 21:41:51
#21楼
空开是ABB的,40A。
换台电机就好了,不然我就不说诡异了
你看贴似乎不够认真,前面好象早说过了吧?
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/15 22:58:54
#22楼
那么要怎样才能防止雷击保护呢
说说
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/15 23:16:22
#23楼
加装避雷器,不过我以前在的印刷厂一打雷老板就要求停机,一台机几百万呀。
大家一起学习
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2009/6/17 20:31:17
#24楼
空开是ABB的,40A。
换台电机就好了,不然我就不说诡异了
你看贴似乎不够认真,前面好象早说过了吧?
 45KW的电动机用40A的空开,不会吧,记得你说坏掉的电机是45KW的吧
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/6/18 6:55:50
#25楼
老信的回复很精辟

支持一下!

个别变频器发生缺相保护,原因是雷击时该变频器已有部分功能紊乱,或是部分功能损坏,但是不明显
我只是看看,不说话!
图
1741
wgl67672003
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/6/18 9:25:54
#26楼
你们的配电柜内没有安装避雷装置吗?如果安装了的话检查是否遭到击穿?另外,将电机的连线与变频器脱开,单独检查电机相与相间的线圈的阻值是否平衡?如果平衡那肯定就是变频器的问题,再有具体的问题咨询咨询变频器的厂家就可以。
只要努力一切皆有可能!!!
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/6/18 14:10:01
#27楼
个人意见:
1、一、二级配电柜使用浪涌保护器,尽量用牌子大,质量好点的;
2、电机烧毁基本是因为缺相过热引起,如果保护电机的功能只寄托在变频器不是很妥,一般变频器的保护设定值是额定电流的倍数,如1.5倍,但如果电流只到1.4倍呢,变频器不动作,电机就安全了吗?因此建议增设热保护继电器(但连接电缆较长时容易引起误动作),有条件的尽量使用PTC过热保护;
3、一般电机回路的断路器选用的都比较大(需要考虑电机启动电流),可能即使发生缺相,其中两相电流值仍到不了其跳闸条件,还有,这跟是不是漏电开关无关;因此断路器的作用基本只限于隔离和短路保护作用,精确保护的功能是有限的。
862
曹书挂
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/6/18 15:13:55
#28楼
好啊
860
cywjs123
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:860
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/4 15:12:03
#29楼
变频器不好了吧  运行时间长了导致电机出现故障

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006