您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:2913 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于SUM指令

897
钢牙客
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2009/6/2
发站内信
发表于:2009/6/13 21:29:01
#0楼
欧姆龙中的SUM指令的格式为SUM C S D,我刚在欧姆龙工业自动化的网站上见到解释是

“C是控制数据,占两个通道;S是表格低位通道号;D是结果字输出通道,占两个通道。”可是我在捷通电子网上下了一个程序其中有一个SUM指令,其控制字C为#6022,与技术支持上说的占两个通道矛盾么?如不矛盾,如何将6022分配到C及C+1两个通道??
还有,能否讲解一下控制字不同状态所表示的意义??我就七品八凑的找了几种状态下所表示的意义!!
38162
cvlsam 版主
文章数:12495
年度积分:773
历史总积分:38162
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/13 22:52:50
#1楼
请将欧姆龙技术支持网站的原贴地址贴出。

关于SUM,因为你常常在问CPM系列,请参照CPM编程手册的474页的7-23-5章节中关于SUM的部分。

从我个人认为,和一个连手册都没有翻阅过的提问者去解释是一件吃力不讨论好的活,因此请你先看手册。

以上
897
钢牙客
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2009/6/2
发站内信
发表于:2009/6/14 9:16:31
#2楼
我是闭门造车  无米之炊            没有手册!!