这个是在做套丝加工的,当主轴以S100的速度进去后,碰到行程开关后,主轴反转速度设定也是100,但是主轴反转后总是一停一转的速度在0与50之间过跳来跳去一段时间后就正常了 ,请大侠们指导指导啊~~~

图
[此贴子已经被作者于2009-6-11 20:55:06编辑过]
1376
电气设计学徒
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2008/5/18
发站内信
发表于:2009/6/12 22:48:16
#1楼
我没看明白
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/14 22:04:42
#2楼
可能是主轴惯性太大,加减速时间设的太短了