公司内一台设备上装有pt100传感器,损坏后购买备件更换后pt100传感器非常容易损坏,不知是传感器问题还是其他问题,pt100检测热风(最高150度),备件选用200度的pt100,不知选型是否正确?多谢!!
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/8/9 12:58:00
#1楼
和产品结构有关吧,是否知道怎样损坏的?损坏部位?
985
lsv
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2004/3/7
发站内信
发表于:2004/8/9 13:36:00
#2楼
市面上的pt100热电阻有两种,好的探头是用铂丝缠绕制成的;还有一种是表面镀铂,再刻成丝状,使阻值达到标准值,这种探头质量较差,使用一个开工周期就容易损坏,因为当你用它检测热介质时,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯一起膨胀,当停工后环境温度恢复到常温,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯又收缩,再加热时镀上去的铂丝就会断裂。如果您的设备经常开停工,选择后一种探头就会经常出故障。不知是不是这个原因,仅供参考,若是就买知名厂商的产品,就是贵些。
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2004/8/9 16:25:00
#3楼
买到了偷工减料的伪劣货,就不可靠了。
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/8/9 17:47:00
#4楼
选用铂电阻并没有错,关键你的安装位置是不是有震动,测量的温度是否经常大幅度变化。一般铂电阻的寿命比较长。
1073
shy0528
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2004/6/25
发站内信
发表于:2004/8/14 19:52:00
#5楼
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
1073
shy0528
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2004/6/25
发站内信
发表于:2004/8/14 19:53:00
#6楼
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
933
ludejun528
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2004/8/14
发站内信
发表于:2004/8/14 22:34:00
#7楼
震动大最易损坏.
1143
ln3636
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2004/9/3 18:39:00
#8楼
我们单位的只是用在电机里面的,但电机能没有振动吗,如果坏了,从外面测量就是电阻开路了,这个如果坏了, 该怎样修,请问哪位有好的办法。
1069
zhengzhenwei
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2004/9/13
发站内信
发表于:2004/9/13 23:29:00
#9楼
没得修!!!主要是震动坏!!!!!!!!!!!!!!!!!