发表于:2009/6/10 10:45:06
#0楼
厂里的设备
设备连接为:
三菱旋转编码器-----》FX2N-1RM-E-SET编码控制器-------》 FX2N系列 PLC。
因为FX2N-1RM-E-SET上面有控制面板 可能工人调乱了程序。导致现在PLC没有相应的信号输出。
因为相同的设备有3台,本来打算导出好的机器的程序 导入故障机器 但是用GX通讯不上。
FX-PCS WIN-E V3.0版本也通讯不上。
查看了说明书 如果FX2N-1RM-E-SET版本低于V2.3 GX是无法通讯的。FX-PCS WIN-E版本高于2.11也是无法通讯的 我这个FX2N-1RM的版本真好就是V2.2.
有没有懂的XD给点指导。这个FX2N-1RM-E-SET硬件应该不会坏吧??
设备连接为:
[此贴子已经被作者于2009-6-10 13:23:59编辑过]