我们公司使用的设备是GE LM90-30PLC,小车驱动器采用的AC2000-DC2000驱动器(交流电机),驱动器之间采用以太网连接,现在我们的驱动器经常发生416#417#418#故障,从故障手册上看,提示的是铜轴电缆问题,但是电缆我们也换了,但问题仍经常出现,请问,这个问题该怎样彻底解
1143
ln3636
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2005/5/3 14:31:00
#1楼
这问题后来在我们自己的研究下,已经彻底解决了。
1143
ln3636
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2005/5/8 8:44:00
#2楼
这是由于电源板上2PL插头5V电压接触不良引起的。电压低于4.75V时就显示416 417 418故障。
2507
袁泉
文章数:674
年度积分:75
历史总积分:2507
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2005/8/7 11:39:00
#3楼
谢谢1n3636的文章,希望大家都这样做,对我们这些新手有所帮助。