* 帖子主题:

PLSR K400 D0 K3500 Y0

856
大细胞
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/6/6
发站内信
发表于:2009/6/6 16:14:31
#0楼
请问PLSR K400 D0 K3500 Y0
代表什么意思
如果我需要PLC连续发出频率为1000的脉冲怎么编程
谢谢
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/6 16:32:40
#1楼
这是带加减速的;
连续输出可以用PLSY K1000 K0 Y0
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/6 19:25:40
#2楼
PLSR K400 D0 K3500 Y0
D0中存储的总输出是脉冲数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
856
大细胞
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/6/6
发站内信
发表于:2009/6/6 22:19:26
#3楼
谢谢2楼的回答,还能在具体点吗
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/6 23:49:59
#4楼
再具体点,就看编程手册吧