#0楼
,请教,称重模块的信号给了模拟量模块,plc怎么读出这个信号,哪位高手指点一下,谢谢了
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/6/3 17:07:12
#1楼
连三菱的型号都不说,如何作答?

另外,你不看三菱手册?

以上
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 17:13:48
#2楼
你的传感器输出的是什么信号,然后选择三菱的模拟量模块,
再在三菱《FX特殊功能模块》手册中找相对应的手册看,里面有程序例子
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/4 8:32:46
#3楼
FX的用FROM/TO指令操作;
FX3系列可以直接调用;
807
刘明强
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:807
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2009/6/4 9:21:29
#4楼
学知识了
1329
pgl100
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/6/4 9:52:54
#5楼
准备用fx1n的,传感器是电压信号,高手能用from to指令简单的解释一下吗,谢谢了,我在这边有点迷糊了
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/4 9:59:57
#6楼
FX1N可以加模拟量模块
from to指令是对三菱的特殊模块数据缓冲区的读写指令,后面包括4个参数,每个参数都代表特定的含义,这个在FX系列编程手册中都是有介绍的,你要看下
对模拟量模块的编程在FX特殊模块手册中也有样例的
发表于:2009/6/4 10:02:40
#7楼
呵呵;
FX1N的可以用FX2N-2AD或FX2N-4AD;
对应模拟量模块带的说明上有实例,你只要抄下来就行了;

1329
pgl100
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1329
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/6/4 10:30:35
#8楼
我也找了,就是找不到,你们有这些资料的下载地址吗介绍下,谢谢了
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/4 10:37:06
#9楼
呵呵;你用哪种模拟量模块先定下来;