本人新手,希望各位大虾 帮忙做个题  就是用SFTR位右移指令 做灯塔 5秒中5个灯从下到上1秒中亮一个.依次亮去.然后等2秒后。 从上面到下面1秒亮一个依次下来..往返工作..谢谢大家..
 注意的是 不是全部一起亮的。是一个一个亮的。 .
  为什么不能用M8013啊?
42352
YXBK 版主
文章数:19460
年度积分:2766
历史总积分:42352
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/2 21:46:49
#1楼
M8013是亮0.5秒,熄0.5秒的
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 8:35:38
#2楼
可以用M8013作为触发条件,指令SFTR用带P的脉冲型的,
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/3 9:00:40
#3楼
也可以用一个1秒的定时器做为触发;注意用脉冲指令;
808
gaochennn
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:808
注册时间:2009/6/2
发站内信
发表于:2009/6/3 18:38:36
#4楼
我今天做出来了.是用上升沿做的。.谢谢大家了!
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/3 21:07:50
#5楼
用M8013也可以的,要用上升沿做
要实现一个结果,可以有好多编程方法的