您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:2017 [上一页] [1] [2] [下一页]
962
muhonglei
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2009/6/2 6:40:13
#0楼
我公司三菱Q系列PLC,工龄1年,现在出现内部辅助继电器不能正常自保持,现临时将自保持开点改为闭点运行,发现继电器M0不停地闪烁,说明也一直在跳开,又被强制合上
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/2 7:09:09
#1楼
应该是程序的问题吧
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 8:34:45
#2楼
如果是怀疑PLC问题,那用个简单的程序,就是M相关的一小段,看M0还会不会
应该M0出问题的可能性很小
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/6/2 8:39:48
#3楼
把程序拷贝成备份后清除PLC的全部程序和数据(用强制解密也可),然后监控坏点是否正常,如果坏点恢复正常了就说明原来的程序有问题.
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/2 9:01:48
#4楼
这个一般都是程序的问题;
962
muhonglei
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/7
发站内信
发表于:2009/6/2 11:38:46
#5楼
将M0改为M100,M101等点试验也不起作用
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/6/2 12:12:52
#6楼
不用你的程序,用简单程序试也是这样吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/6/2 13:33:39
#7楼
以下是引用doorcontrol在2009-6-2 8:39:48的发言:
把程序拷贝成备份后清除PLC的全部程序和数据(用强制**也可),然后监控坏点是否正常,如果坏点恢复正常了就说明原来的程序有问题.
用这个方法检查,确定M的好坏,如果好的,程序又用过一段时间,查条件-------是程序本身执行的结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
812
kinderchan
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:812
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2009/6/2 16:45:18
#8楼
中间继电器不是真的有继电器~~好像只是存储器来的~~用M的时候不会听到哒哒声的~~理论上不可能坏~~
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/6/2 17:05:23
#9楼
以下是引用kinderchan在2009-6-2 16:45:18的发言:
中间继电器不是真的有继电器~~好像只是存储器来的~~用M的时候不会听到哒哒声的~~理论上不可能坏~~
呵呵  遇到了理论就要修改-------什么都可能表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006