请教电磁阀问题

859
china_jyb
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2009/5/30
发站内信
发表于:2009/6/1 13:52:57
#0楼
电磁阀开启电路
用中间继电器直接启动,现在经常电磁阀线圈会烧坏,有没有什么好的办法。
请教各路高手
电磁阀电源已经加隔离变压器,电压是220V的。表情
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/6/1 15:46:19
#1楼
个人建议
接线圈前加一个磁环
927
bohongs
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2009/6/1 19:15:37
#2楼
能否并一突波吸收器,以吸收线圈断电时的反峰高电压??!!!
改成DC24V的阀就OK了