您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1811 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

紧急求教

851
ykm9257
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2009/6/1 8:29:17
#0楼
我家电源分2路  1路是空调电源 1路是家用的!现在我想把空调电源引到家用的,中间装了个空气开关以后直接接到了一个插座上。但是空气开关推上去就跳。请教各位高手是怎么回事啊???我空气开关的型号是DC47-60-C20
我原来家用电源进线处也有一个同样的空气开关,但是这个推上去就不跳
851
ykm9257
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2009/6/1 8:30:37
#1楼
111
我用空调电源的时候把家用的那路电源断开了
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/6/1 9:48:54
#2楼
插座先不要带负载看空开跳开(插座的线有没有接错)。
插座上带负载空开跳开(负载电器,线路有问题,空开容量是否小)。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
43940
YXBK 版主
文章数:20117
年度积分:1319
历史总积分:43940
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/1 10:08:24
#3楼
跳空开时有没有带负载,如有那是多大的是否超过空开容量
大家一起学习
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/6/1 10:54:36
#4楼
先空载试一下
跳就换空开
815
shzgfm
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2009/6/1 12:10:30
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/6/1 13:03:16
#6楼
有短路的地方
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1039
tjpdq
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2009/6/1 13:29:44
#7楼
容量过小
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/6/1 15:00:12
#8楼
你这里有两个问题,要搞明白,一,两路电源是不是同相,二,火线和零线有没有接反,因为有的家用照线的零线和接地线有重接现象,前者两路线不能同时供电,后者一合闸火线接地直接对地短路,,出现这两种情况都会合不上闸的,请楼主仔细检查,如果不是专业人员,还是不要乱动的好,这样搞不好会出安全问题的。
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/6/1 15:58:22
#9楼
相,零,地不能接错.有错就跳啦.可买个(或自己做一个)测试器检查相,零,地是否接错.