请问异步电机断相的故障信号有那些?例如电流,电压会有什么变化?
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/5/29 20:27:37
#1楼
断相了,电机震动大,发出异常的声音,扭矩也小了很多
872
wbabl
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2009/5/29 20:59:35
#2楼
噪音比较大,如果长时间运行的话会烧毁电机.
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/29 21:10:41
#3楼
电流过大有可能阻力变大会发出异常的响声,如果电压有问题断相或者电压过低过高,长时间使用会减小电机的使用寿命或烧毁。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/29 21:12:43
#4楼
有很大的噪音异响,且发热很严重
可以安装断相保护器
说说
27795
goldage
文章数:15605
年度积分:1087
历史总积分:27795
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2009/5/29 21:47:06
#5楼
断相就会过流保护
43940
YXBK 版主
文章数:20117
年度积分:1319
历史总积分:43940
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/29 22:10:48
#6楼
声音异常,电流增大
大家一起学习
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/30 8:14:43
#7楼
发热严重电流增大
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/5/30 8:45:19
#8楼
电机没劲
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1226
zslzhang
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1226
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/5/30 9:02:59
#9楼
一相电流为零,另两相增大,声音沉闷,无力,接着就有异味出现了