发表于:2009/5/28 21:14:57
#0楼
本人用的三菱PLC是Q00CPU,以太网模块是QJ71E71-100
INTOUCH10.0不能正常读取模拟量,开关量显示正常。以前用的是触模屏同三菱PLC通讯都是正常的,现在用电脑(上位机)同三菱通讯的模拟量值乱跳,数值几十的跳动,不稳定。
哪位大侠帮帮忙呀。
INTOUCH10.0不能正常读取模拟量,开关量显示正常。以前用的是触模屏同三菱PLC通讯都是正常的,现在用电脑(上位机)同三菱通讯的模拟量值乱跳,数值几十的跳动,不稳定。
哪位大侠帮帮忙呀。
