您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:13个,阅读:3429 [上一页] [1] [2] [下一页]
1131
ldy7702
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2006/9/21
发站内信
发表于:2009/5/27 22:09:42
#0楼
变频器型号:三菱FR-E740-7。5KW,带7。5KW马达,空转不带任何负荷,
会出现失速防止现象,启动时出现OL,几秒钟后频率下降为1HZ,很快变频保护,出现OLT,查看显示电流竞达到三十安,
变频器全新,用两台全新马达试都是这样,请分析下是什么问题造成,,
在线等,急,帮帮忙
走在成长的路上,每天学一点.....
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/27 22:58:57
#1楼
真可惜,三菱的装置没有接触过。电机电流真的有这么高吗?有些吓人。7.5kW的电机怎么会在空载状态出来30多安的电流呢?电机受得了吗?是否咨询下制造商的技术支持呢?
我是你的朋友
1506
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1506
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/5/27 23:05:37
#2楼
查查机械部分有没有卡死.参数对吗.?
27761
goldage
文章数:15589
年度积分:1053
历史总积分:27761
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2009/5/27 23:17:31
#3楼
检查是否调好i参数,应该不会出现,这个以前用的多,还没见过
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/28 1:05:32
#4楼
这个通常是在过负荷情况下会发生,你的却没带负载出现这情况
把启动时的加速时间调大些试试看会不会还出现
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
43910
YXBK 版主
文章数:20106
年度积分:1289
历史总积分:43910
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/28 7:31:57
#5楼
应该是加减速时间太短造成的
大家一起学习
1267
zw2005
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2005/8/21
发站内信
发表于:2009/5/28 10:10:10
#6楼
空载会有这样大的电流,不明白了.
1083
八月既望
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2007/10/1
发站内信
发表于:2009/5/28 11:45:51
#7楼
应该是加速时间参数设置有错误吧!
好像是P8
1046
袁德林
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2008/2/27
发站内信
发表于:2009/5/29 12:57:05
#8楼
用过很多都没见过这个问题,一般出现OL只要机械部分没堵死调节加速时间就可以。
1203
L158777499
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1203
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/5/29 19:58:20
#9楼
没有负荷是很难有这样的,就是加减速默认也不会这样。。。应该是电机问题。。