F1系列PLC与FX2N的定时器在编程时有什么区别? 我有一F1系列的程序想改为FX2N的  但不知道定时器怎么弄了   谢谢大家 急急急急急急
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/25 12:41:10
#1楼
呵呵;F1的只有32个定时器;
050~057
450~457
550~557   这24个是以0.1秒为单位的;

另有650~657   8个以0.01位为单位;
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/5/25 13:17:13
#2楼
FX1系列:100MS型,T0-T31   10MS型的没有             1MS累计型,T63
FX2系列:100MS型T0-T199    10MS型的T200-T245    IMS累计型,T245-T249
具体的你可以看三菱编程手册。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
24088
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:256
历史总积分:24088
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/25 15:55:15
#3楼
我刚学PLC的时候也是用F1的,不过时间不长F1的就没有了,到现在还有一本F1的书。接着就是FX0S的,直到后面的型号,大概都差不多。就F1的不一样。最大容量1K步。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/25 16:04:13
#4楼
呵呵;FX1与F1完全是两个系列;
差远了;
从F1系列就用PLC的都是元老了;
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/25 16:06:55
#5楼
F1的不像FX,用X\Y\M\T\C\D等符号来区别;
这种没有符号,只按对应的地址;
比如400就是输入点;
     450就是定时器;
24088
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:256
历史总积分:24088
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/25 17:00:49
#6楼
去年还修了一台F1的电梯。不过没办法弄程序。没有那种手编,听说有F1的软件,只是我没有找到。后来只好换成FX2的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
849
373068766
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:849
注册时间:2009/5/25
发站内信
发表于:2009/5/25 20:14:22
#7楼
那T450换成FX2N的该怎么写程序呢?谢谢
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/5/25 21:10:50
#8楼
直接用T0-- T199中的任一个替换即可。
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/26 8:58:31
#9楼
呵呵;
F1的可以用软件,不过与电脑通讯要一个专用的通讯模块;比较难找;