您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:1045 [上一页] [1] [下一页]
886
ycs66089
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/24 10:38:15
#0楼
附件
886
ycs66089
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/24 10:40:00
#1楼
001
附件
886
ycs66089
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/24 10:41:12
#2楼
这个图的提问时这样的:压力变送器检测到两边压力超过一定范围 其常开点闭合 主电机 排污电机同时工作 各自5分钟。排污结束 两个电机停止工作。若仍有污垢压力变送器常开点仍然闭合 程序继续执行以上步骤。直到排污结束 直到压力变送器从新回到正常压力允许范围内 常开点复位 程序停止工作。帮忙看看我写的这个程序有没有错误 谢谢(这个压力开关和排污电机的控制都按开关量算)
5832
ziege
文章数:578
年度积分:50
历史总积分:5832
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/5/24 10:59:08
#3楼
貌似错了……S20会一直闭合主电机一直转动     貌似也没看到SET S20的复位哦!
请指教
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/24 11:28:00
#4楼
呵呵;
STL编程是不用对SET再恢位的;
后面用 OUT S0,而不是S20;
3034
myname
文章数:522
年度积分:50
历史总积分:3034
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2009/5/24 13:01:44
#5楼
对于PLC, 我编程不习惯用顺序控制.... 可能没"专门顺序"的概念吧
楼主像是用 CAD 画出来的程序啊,  强!!!
1147
HUANGZR
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2008/5/10
发站内信
发表于:2009/5/24 15:40:10
#6楼
主电机正反排污工作各自5分钟,而楼主T0、T2只设定K5,即0.5秒,实际的电机没法启动运行!
其余程序没发现问题,鉴定完毕!
886
ycs66089
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/25 17:25:56
#7楼
这个程序需要中间继电器来转换吗
886
ycs66089
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/25 17:26:38
#8楼
如果需要中间继电器 怎么加啊
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/25 20:28:54
#9楼
在S21里不要再用S20
说说

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006