我现在用的110KW的风机准备用原来就有的90KW的施耐德变频器来启动,在低频下我考虑是能用,只要不超过90KW的电机的电流,请各位大侠指教!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/23 18:48:22
#1楼
当然可以了。把电机的电流限制住,就可以。
我是你的朋友
2253
hongmei
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:2253
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2009/5/23 21:11:08
#2楼
可以,不超变频器额定.
1456
华东海
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:1456
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/5/23 21:39:37
#3楼
可以见机负荷不超过90KW就行/
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/23 22:48:35
#4楼
只要电流不超过就行
大家一起学习
1259
千千静听
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2009/5/24 7:58:38
#5楼
不可以。不信你试试。
4040
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4040
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/5/24 8:51:43
#6楼
小马拉大车.悬!空载启动一二次也许没问题,但是要想长期稳定工作的话还是不要冒这个险.烧一台90Kw的变频器代价毕竟也不小啊!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/24 8:56:41
#7楼
负载很轻的话可以用;
比台你用90KW通用型的,当风机用110KW是没问题的;
16030
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16030
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/24 8:59:51
#8楼
不高于变频器额定就行
1176
zslzhang
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2009/2/27
发站内信
发表于:2009/5/24 11:22:53
#9楼
可以,不过要限定最高频率,使电机在变频器允许的电流下运行