       关于照明电流的计算,向高手求助。(日光灯测试架)

       总计有300只日光灯(40W),分6层,每层50只灯。问题:
     
       1、每层50只灯的电流是多大?我算的是18A,对吗?要多大的线?
       2、用单相电,300只灯/12KW,电流又是多大?是110A吗?
       3、计划用三相电源,平均分配,电流是多大呢?我算的37A,对吗?应该用多大的线?

        请即时解答。谢谢!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/5/21 16:32:51
#1楼
你这是算着玩呢还是做工程呢!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/21 17:03:45
#2楼
好象都不对哦,好好去补补基础知识.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1852
zxd---1975
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1852
注册时间:2006/11/21
发站内信
发表于:2009/5/21 18:56:30
#3楼
1:9A;1.5mm    2:55A;10mm   3:18A;2.5mm  铜线
PLC:我不懂 我学习
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/21 20:26:31
#4楼
1(9A,2.5MM)2(55A10MM)3(18A4MM)
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/21 20:39:13
#5楼
楼主计算的怎么都大了一倍呢,是怎么算的啊
说说
871
a59878695
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:871
注册时间:2009/5/15
发站内信
发表于:2009/5/21 22:19:25
#6楼
如果是镇流器日光灯 还要加镇流器功率[8瓦]
1245
深水潜龙
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2009/5/21 23:10:39
#7楼
实测一下最清楚,有时计算的和使用时并不太一致
851
wyz5683
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/5/22
发站内信
发表于:2009/5/22 0:12:24
#8楼
能不能把技术公式写下 下次可以 学下
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/5/22 6:21:20
#9楼
白炽灯是纯电阻电路好计算,日光灯好像不是,没注意灯 上标没标电流。