您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:3918 [上一页] [1] [2] [下一页]
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/19 17:30:03
#0楼
这个rs232模块能否用计算机链接通信协议通信? 我测试了一下,发送后,模块上RD和SD同时闪一下红灯,是不是串口线连接有问题?请教有兴趣的朋友!
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/19 20:25:47
#1楼
还有我使用的是C#语言 使用MScomm控件编写! 反复测试,不知道axmscomm.output要的到底是什么数据! 字符串、ascii码都测试过了!用TT测试命令,没有收到结果......
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/19 20:43:33
#2楼
刚测试收到结果,不是我要的结果......咋回事呢??自问自答真是无趣啊!
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/19 20:50:02
#3楼
哪位帮我看看这个串口通信PLC程序有没有问题?谢谢!
附件:
[本地下载]
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/19 21:33:39
#4楼
从PC向PLC发送报文用的是byte[]数组! 感觉还是PLC通信设置的问题...... 困惑
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/19 21:34:07
#5楼
可以用计算机链接通信协议通信,有计算机专用指令,这个在三菱FX系列通讯手册中有的
手册中也有例子,没用过C语言编写,用串口调试软件可以调出来的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/20 10:21:42
#6楼
串口调试软件给我发到邮箱,谢谢了!表情
    peng_sunshine@163.com
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/20 20:53:04
#7楼
用了串口调试软件 可是返回的结果还是不对!会不会是串口线的问题!
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/21 20:25:09
#8楼
用串口调试软件调试过了,但是收到的数据全是ascii形式的码,如下:95 95 95 95.。。。发送过去的任何数据都收到这个! 不明白了!
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/25 11:35:17
#9楼
原来是需要一块cnv-bd,额晕! 结贴! 谢谢所有回帖的人!