959
feiniao007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2009/5/19 9:09:36
#0楼
最近接触松下FP-X C40R ,使用FPWIN GR 2.7版本的编程软件里面没有这款最新的PLC。
PLC和编程软件无法通讯 (使用其USB端口连接)
但是在电脑设备管理器里面又存在CP210X USB to UART Bridge Controller (COM4)这项~~~,之前没有搞过松下的,那位懂这方面好人指点下,谢谢!
24019
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:187
历史总积分:24019
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/19 9:33:35
#1楼
要2.73的软件版本可以
附件
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
959
feiniao007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2009/5/19 9:36:59
#2楼
以下是引用wushulin在2009-5-19 9:33:35的发言:
要2.73的软件版本可以
附件

非常感谢,还有那个通讯环境具体怎么设置,不太明白
86082
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:601
历史总积分:86082
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/19 10:03:34
#3楼
呵呵;FP-X C60  C30 C14用V2.70的版本就可以了;
C40是后来才出的,要用V2.73;

通讯口可以用上面的RS232口,也可以用USB;
24019
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:187
历史总积分:24019
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/19 10:04:57
#4楼
附件
附件
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
959
feiniao007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2009/5/19 10:09:32
#5楼
问题已解决,确实是软件版本问题,我的设置也有问题, 非常感谢  ZCMY与wushulin的帮助~!
86082
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:601
历史总积分:86082
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/19 10:09:32
#6楼
不过FP-X C40你用V2.70下型号内选FP-X C30 C60的也可以;
不用升级到V2.73;
通讯设置如下:
用RS232时选C-NET;用USB就选USB;


附件
959
feiniao007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2009/5/19 10:14:18
#7楼
以下是引用ZCMY在2009-5-19 10:09:32的发言:
不过FP-X C40你用V2.70下型号内选FP-X C30 C60的也可以;
不用升级到V2.73;
通讯设置如下:
用RS232时选C-NET;用USB就选USB;


附件

我的2.70的没有USB这一项,不知道怎么回事,所以只有用2.73的了~
86082
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:601
历史总积分:86082
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/19 10:18:49
#8楼
附件

呵呵;我的是V2.70;
959
feiniao007
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2009/5/19 10:30:56
#9楼
以下是引用ZCMY在2009-5-19 10:18:49的发言:
附件

呵呵;我的是V2.70;

可能是我驱动有问题~~,不过现在用2.73的好了