我单位国网66千伏线路进户,变10千伏后分若干变压器变400伏低压到用户。
现在低压400伏中用户功率增加,几个10千伏变压器所带的功率已经快要达到4000千瓦。
请问原来66千伏2000KVA的变压器是不是不够 用了,如果要换得换多大的。这4000千瓦的总功率在66千伏2000KVA的二次侧10千伏线路中能达到多少电流。
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/5/18 9:28:57
#1楼
暂时应该够了,
1232
会飘的石头
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2009/5/29 10:53:23
#2楼
没有别的答案了吗
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/5/29 12:22:59
#3楼
貌似功率是恒定滴!

你的66KV变压器没烧掉?
我只是看看,不说话!
图
3016
jzg6502143
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:3016
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/5/29 16:19:18
#4楼
66千伏便10千伏变压器几个?10千伏变400伏变压器几个?容量各是多大?
线路长度?等等都要拿出来在计算才行了
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/5/31 15:24:28
#5楼
危险!现在66KV没烧是因为变压器有较大的过负荷能力,再说你4000KW的负荷不可能是长时持续的吧,如果到夏天负荷又长时持续的话很危险.
1232
会飘的石头
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2009/6/4 21:18:13
#6楼
66KV经一个2000KVA的变压器变10KV
10KV再接800KVA.630KVA.400KVA.1000KVA.630KVA.五个变压器变400V接用户。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/6/7 6:57:12
#7楼
2000KVA低压10KV的话有120A
1232
会飘的石头
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2009/6/7 20:42:30
#8楼
如果10KV的电流最大能达到120A那再到400V的电流最大能有多少A。
853
jieba99
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2009/6/7
发站内信
发表于:2009/6/7 22:10:45
#9楼
容量与电压等级无关,2000的变压器带4000负荷,你开玩笑吧。