在加速过程中,变频器的输出频率上升时,其定子旋转磁场同步转速也随之上升,但转子转速因为拖动系统的惯性而不能跟上,产生了转差。转差会使定子的感应电流加大。而延长加速时间可使转差减小,另一方面,加速时间非产生时间,从提高产生率角度出发,加速时间应越短越好。
所以,加速过程的处理原则是:在防止加速过程中出现过流跳闸的情况下,尽可能减少加速时间。
在减速过程中,变频器输出频率下降时,电动机转子的转速由于拖动系统的惯性而跟不上同步转速的下降,使得转子转速高于同步转速而产生转差,并使电动机处于再生制动状态。再生制动状态时,电动机处于发电机状态,所生的转矩和转子旋转方向相反,能够促使电动机迅速地下降。但却引起再生电流的增大和泵升电压的升高。
电动机在再生制动状态时所发生的电能必须通过变频器向电网输送,输送的过程中,将通过逆变开关量反向并接的二极管全波整流成直流,加到直流电路两端使直流电路电压UD升高,称之为泵升电压,如果UD太高,将反过来导致速度电路损坏,所以当UD上升太高时必须通过能耗电路放电,把直流电路内多余的能量消耗掉,当泵升电压上升到超过设置的限定值时,便会引起跳闸(过压跳闸)。同样,减速时间也是非生产时间,从提高生产率角度出发,减速时间应越短越好。
所以,减速时间的处理原则是:在防止减速过程中出现直流电压过电压跳闸的情况下,尽可能地减少减速时间。
加、减速时间的设置依据
1、控制系统和生产机械对加减速时间的要求
例如某些起动频繁的生产机械,由于拖动系统的加速过程不属于生产过程,因此为提高劳动生产率,必须尽量缩短加减速时间。
例如某些输送生产线,要求在起动和停止时速度的变化率不能太大,否则会引起输送物的倾倒,这时必须使加减速适当加长,以符合生产要求为止。
例如在泵水管道中,由于水的阻尼作用,停机时电机转速能够迅速降下来,但如果降速太快会导致管道中出现“空化现象”而损坏管道,这时应加大减速时间以保护管道。
例如,在多台电机同步运行时,为保证同步顺利平稳地进行,作为主电机的加减时间应设置长一些,使在起动、停止过程中慢慢趋于一致。
2、拖动系统的惯性
一般情况下,可按拖动系统的惯性依据设置。什么是拖动系统的惯性?是指拖动系统维持原来运动状态的能力,惯性越大,维持时间越长。如何测定系统的惯性?使拖动系统全速运行,断开电源,计算其系统从断开段电源到停止的时间,时间越长则惯性越大,很明显,风机是惯性大的系统,而带有阻力的拖动则是惯性小的系统。
惯性较大的,加、减速时间可长一些;惯性较小的,加、减速时间可短一些。
3、实际设置加减速时间时,不需要去推敲和测定系统的惯性,开始设的长一些,然后不断减小,减小到不引起跳闸为止。
仅供参考。