您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:4608 [上一页] [1] [2] [下一页]
2310
海狼1974
文章数:220
年度积分:71
历史总积分:2310
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2009/5/16 20:18:59
#0楼
我站一台潜水泵,不下水潜水泵绝缘电阻正常,下水后摇绝缘电阻为零,请问各位高手这是什么原因?这台泵还能不能用?
                 谢谢了!
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/5/16 20:33:15
#1楼
那肯定是不能用了
会电死人的
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2009/5/16 20:47:53
#2楼
不能用了,可能内部进水了。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/5/16 20:48:08
#3楼
检查一下看引出电缆是否有问题
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/5/16 20:51:25
#4楼
如电缆及泵的密封没问题,可将泵的定子做绝缘处理(浸漆)
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 21:43:46
#5楼
不能用了,漏电
说说
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/16 22:00:55
#6楼
肯定是有漏电的地方,有好好的检查一下,要不会出事故的。
27795
goldage
文章数:15605
年度积分:1087
历史总积分:27795
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2009/5/16 22:16:09
#7楼
是密封的问题,线圈应该是正常的
5832
ziege
文章数:578
年度积分:50
历史总积分:5832
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/5/16 22:35:52
#8楼
0欧姆??!!!
应该是线路的问题吧……
请指教
43940
YXBK 版主
文章数:20117
年度积分:1319
历史总积分:43940
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/16 22:53:02
#9楼
这是绝对不能用的了
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005