您现在所在的是:

人机界面

回帖:5个,阅读:1946 [上一页] [1] [下一页]
1119
jyc197827
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2004/5/27
发站内信
发表于:2009/5/15 17:43:54
#0楼
请教富士人机UG221H 与OMRON CQM1H的通讯线接线方法。谢谢
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/15 21:39:57
#1楼
不是已经在工控人家园www.ymmfa.com/bbs中给你接线定义了?

Regards
1119
jyc197827
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2004/5/27
发站内信
发表于:2009/5/16 9:31:04
#2楼
不好意思,当时发贴的时候没去工控人家园看。谢谢大虾
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/16 10:25:21
#3楼
呵呵;CQM1H的如果是CPU21及以上,直接用CPU上的RS232口就可以了;
如果是CPU11,则需要一个CIF01模块;
1827
JYZJP
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:1827
注册时间:2008/3/5
发站内信
发表于:2009/5/21 19:30:43
#4楼
楼主好,可否把你的富士ug系列触控屏编程软件给我发一份啊
邮箱:dongguanqs@126.com
1119
jyc197827
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2004/5/27
发站内信
发表于:2009/5/21 21:15:37
#5楼
兄弟,我用邮箱发有点慢,我是在这里去下的.有兴趣你去看下.http://www.iianews.com/ca/downloadlist.jsp?id=&keyword=%E5%AF%8C%E5%A3%AB¤tPage=5