您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:1805 [上一页] [1] [2] [下一页]
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 15:14:53
#0楼
PLC供电,处于STOP状态,突然“啪”的一声。然后CPU状态指示灯就都没有显示了。是不是烧了啊?怎么办啊!
1202
fengdan111
文章数:33
年度积分:59
历史总积分:1202
注册时间:2004/7/9
发站内信
发表于:2009/5/15 15:17:27
#1楼
内部供电部分可能烧坏了。
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 15:34:33
#2楼
那可以修吗?很奇怪的是当时我都没有动它,也没有调试程序,为什么会这样呢?
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/5/15 15:36:20
#3楼
把PLC拆开,看看里面的有没有明显的烧坏的,再找原因。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 15:38:58
#4楼
恩,我轻轻摇了下,听到里面有东西掉了,发出响声,拆开看了,有个芯片掉下来了
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/15 15:54:46
#5楼
炸的还很厉害的,是不是电源接错端子了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 16:25:39
#6楼
没有接错啊,我上午调试程序的时候都还是好好的啊,
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/15 16:26:05
#7楼
肯定是烧了;
是不是电源的电压过高了?
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 16:28:25
#8楼
为什么会这样呢?真的是很奇怪啊。不过这是买的个二手的用来学习的,会不会是寿命到了,命不久已啊
866
Giraffe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/15 16:35:05
#9楼
以下是引用ZCMY在2009-5-15 16:26:05的发言:
肯定是烧了;
是不是电源的电压过高了?
那怎么判断是不是电源电压过高呢?