您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1181 [上一页] [1] [下一页]
989
shiyuan132
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2009/5/14 14:44:51
#0楼
水泵列表
   负荷kW 流量m3/h 水泵   水泵流量m3/h    水泵数量                          功率kw 扬程m
高层 1620 231 150SG140-26 140 3(两用一备) 18.5 26
西区 2350 357 200SG200-20 200 3(两用一备) 18.5 20
东区 2411 357 200SG200-20 200 3(两用一备) 18.5 20
水源热泵机组列表(地下水直接供水系统)
       负荷kW  流量m3/h    机组型             数量           制热量kw    功率kw
高层 1620 231 MWH260CA 2 1028 236
低层 4762 357 MWH390CA 4 1425       331.1

序号 设备名称  单位       数量   备注
1 井潜水电泵 台 6 Q=150m3/h;P=30kW,H=40m

配电设备:
序号 设备名称            单位           数量 备注
1 1#总电源柜 台 1 用电负荷110kW
2 高区热水循环水泵变频柜 台 2
3 低区热水循环水泵变频柜 台 4
4 水源热泵机组电源柜 台 2 用电负荷236kW
5 水源热泵机组电源柜 台 4 用电负荷331kW
6 2#总电源柜 台 1 用电负荷330kW

1、电源柜应该怎么选择?上述的几个设备我大概需要几个电源柜?
2、变频柜可以几个控制相同的设备的变频器可以放到一个变频柜里么?如水泵有备用的,我需要几个变频设备?
3、计算变压器容量时,备用的负荷是不是不用计算再内,还有这种仅冬天使用的设备,需要加制热负荷的15%附加么?















[此贴子已经被作者于2009-5-14 14:57:43编辑过]
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2009/5/14 14:51:30
#1楼
纯工程,我估计不会有人愿意答复的.
       键盘时常跟不上思路......
989
shiyuan132
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2009/5/14 14:57:14
#2楼
为什么呢?
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/16 22:07:44
#3楼
不是没人愿意答复,而是想说好不是很容易的
说说
7473
zlx12345
文章数:4421
年度积分:45
历史总积分:7473
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/5/18 13:17:12
#4楼
还需要有相关的数据
作设计不是简单的这么干考虑的因素还很多呢