水泵列表
负荷kW 流量m3/h 水泵 水泵流量m3/h 水泵数量 功率kw 扬程m
高层 1620 231 150SG140-26 140 3(两用一备) 18.5 26
西区 2350 357 200SG200-20 200 3(两用一备) 18.5 20
东区 2411 357 200SG200-20 200 3(两用一备) 18.5 20
水源热泵机组列表(地下水直接供水系统)
负荷kW 流量m3/h 机组型 数量 制热量kw 功率kw
高层 1620 231 MWH260CA 2 1028 236
低层 4762 357 MWH390CA 4 1425 331.1
序号 设备名称 单位 数量 备注
1 井潜水电泵 台 6 Q=150m3/h;P=30kW,H=40m
配电设备:
序号 设备名称 单位 数量 备注
1 1#总电源柜 台 1 用电负荷110kW
2 高区热水循环水泵变频柜 台 2
3 低区热水循环水泵变频柜 台 4
4 水源热泵机组电源柜 台 2 用电负荷236kW
5 水源热泵机组电源柜 台 4 用电负荷331kW
6 2#总电源柜 台 1 用电负荷330kW
1、电源柜应该怎么选择?上述的几个设备我大概需要几个电源柜?
2、变频柜可以几个控制相同的设备的变频器可以放到一个变频柜里么?如水泵有备用的,我需要几个变频设备?
3、计算变压器容量时,备用的负荷是不是不用计算再内,还有这种仅冬天使用的设备,需要加制热负荷的15%附加么?
