发表于:2009/5/12 21:05:11
#0楼
我单位有太设备上原来使用的是一个电流型的液位变送器,量程0-6M,输出是4-20mA;但由于种种原因,我们现在要将其改成0-5V的同量程液位变送器。液位变送器是接到三菱的FX2N-4AD模块上的。我现在感到奇怪的是,该设备设计人员在程序内将变送器的模拟量转换成数字量后,先加上20,再除以1000,再乘以6得到液位值。为什么要先加20呢?这样即使没有液位的时候也是现实0.12米,不知有何目的。
不知是否有高手明白个中原因?还望指点一二,先在这里谢过了。
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2009/5/20 20:58:31
#1楼
因为你的信号实际有效范围是1-5V,而不是0-5V,但采集的有效是0-5
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。