您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1736 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机过载问题

853
SHUANGGE
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2009/5/13
发站内信
发表于:2009/5/13 16:58:35
#10楼
一台无心磨床,砂轮电机是18.5 KW,过继电器选择42 A 砂轮空载正常,砂轮负载8分钟左右过载跳闸,经检查发现三相电流有两相相同,一相略高0.6 A  。电机轴承新换的。不知道有谁能帮忙解决一下。谢谢!!!
解决方法:
1:检查电气配置是否符合使用要求。电机功率是18.5千瓦,选用的空开应为DZ47-60A,接触器为50A,热继电器整定值为40A,即可。
2:检查接触器触头,热继电器是否有接触不良现象,控制先是否有松动现象。
3:砂轮机是否有偏心故障,若有应调整偏心。
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/13 17:40:26
#11楼
还是先测一下工作电流再说,一相高0.6A应该在允许范围之内
897
郑立涛
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2009/5/13 20:09:34
#12楼
负载电流32A左右,负载10分钟左右就跳闸新换的继电器调到45个流,换电机轴承线圈颜色正常,负载半小时左右电机很热,总跳。
1603
注册中心
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/5/14 9:34:55
#13楼
应该测一下负载电流的不平衡度,如果负载时三相电流差在0.6A以上甚至1A以上那就不行了
897
郑立涛
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2009/5/14 21:08:10
#14楼
三相负载电流相差多少为充许范围呢?如果三相不平衡是电机不行了,还是负载过大造成的呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004