您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:1540 [上一页] [1] [下一页]
5215
shpw
文章数:922
年度积分:321
历史总积分:5215
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2009/5/12 20:27:04
#0楼
最近调试FPX30的设备,由于没装电池,所以数据不能保存。后想用DT32710来保存数据。本人程序方法如下: 文本设定DT200,用DT32710来保存数据。开机R9020上升沿将DT32170数据传送到 DT200,  2秒后, 用R901C每秒脉冲将DT200数据传送至DT32170。 设定完毕后,20分钟后开机,文本显示6473302,每次都不一样。PLC程序运行不正常。但是用电脑监控PLC程序,却发现DT200数据正常,只是文本显示错误。重新设定后,机器正常。请问各位高手 是何原因?
24085
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:253
历史总积分:24085
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/5/12 21:18:06
#1楼
没有明白什么意思,你就是昨晚说的那个人吧?
什么DT200  DT32710?还有什么R9020?
没有这么复杂。但是有一点,松下说明书明确的说了,不装电池数据是不稳定的。
FPX开机后ON的是R9014,而不是用R9020,R9020是表示PLC处于RUN状态。松下PLC一直有一些古怪地方,很难按常理来设计程序,明明是一个数据传送的,但就是不一样。这有可能与第一次写入的时候有关系。如果是第一次写入的时候一个是16位,而一个是32位,在这种时候PLC可能就记住了你的第一次写入,开机后数据就会出错。这种情况我的处理办法是换一个地址。在数据处理的时候千万不可以一个地方是16位,而别一个地方是32位。楼主所说的问题就应该是和我遇到的问题一样。处理的办法最好是换一个地址就行了。
 有些数据用于高速控制,如果这个数据用于处理171等命令的时候,必须要把目标值的DMV改过来,当然,如果前面的数据是32位就不用改过了,如果是16位数据,必须改成MV。否则数据会乱。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
26440
ytleaderplc
文章数:11051
年度积分:1003
历史总积分:26440
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2009/5/12 23:48:37
#2楼
可以用12   13号指令试试
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
5215
shpw
文章数:922
年度积分:321
历史总积分:5215
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2009/5/13 7:33:57
#3楼
装了电池 就什么问题都没有了
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/13 8:58:55
#4楼
呵呵;装个电池就行了;
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/13 17:36:37
#5楼
还是装个电池吧,一劳永逸

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004