您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:2324 [上一页] [1] [下一页]
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2009/5/12 8:46:56
#0楼
两台变压器6300kva,10.5kv/6.3kv,现运行在II档,6kv侧母联长期合闸,10kv侧母联长期断开,因系统电压低,加上本企业用电负荷增大,须把变压器由II档调至III档,但6kv侧两段都不能停电,这样变压器在调档过程中,就会短时运行在不同档位,一台II档10.5kv,另一台 III档10kv,运行持续时间估计不超过30秒,请问这时变压器的环流有多大?能否这样调档?谢谢!!
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/5/12 16:19:55
#1楼
带档位的变压器不允许带电调档
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2009/5/13 1:22:20
#2楼
当然,调档时变压器是停电的,问题是,1#调好后,需要先与2#并列,然后才能停2#调档,这样才能保证6kv两段不停电。短时不同档位运行,6kv侧电压相差5%,请问环流有多大,如何计算?
(两台变压器上级电源接在同一段,没有同期问题)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002