发表于:2009/5/12 8:46:56
#0楼
两台变压器6300kva,10.5kv/6.3kv,现运行在II档,6kv侧母联长期合闸,10kv侧母联长期断开,因系统电压低,加上本企业用电负荷增大,须把变压器由II档调至III档,但6kv侧两段都不能停电,这样变压器在调档过程中,就会短时运行在不同档位,一台II档10.5kv,另一台 III档10kv,运行持续时间估计不超过30秒,请问这时变压器的环流有多大?能否这样调档?谢谢!!