您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1494 [上一页] [1] [下一页]
921
clylf
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2004/7/29
发站内信
发表于:2004/7/29 22:45:00
#0楼
我单位的一条生产线使用的是西门子s5系统,cup是944B 6E5S-7B211 。使用的手编型号为PG605U.前两天发现手编突然和主机不能通讯(两个接口都不能通讯)。显示*50然后死机。又借一同型号手编依然不能通讯,且显示相同。然后又用一台装有STEP5 7.2软件的PC与之通讯。(通讯电缆为西门子公司原装,本PC机后和另一同型号西门子主机通讯,通讯正常!)依然OFFline!始终不能通讯。后又借了一台西门子PG740编程器,进行通讯,显示通讯(ONline)成功。原本以为是我公司的S5主机通讯口损坏。可是这台PG740
编程器却连上网了。真是百思不得其解。现在,在其他S5主机可以通讯的PG605U手编,和那台PC机仍不能和我们的S5建立通讯!请高手指点是怎么回事?谢谢!
表情
921
clylf
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2004/7/29
发站内信
发表于:2004/7/30 12:31:00
#1楼
是否高手今天没上网?等待中... ...
974
S_X_G
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2004/6/4
发站内信
发表于:2004/7/30 14:11:00
#2楼
用一台装有STEP5 7.2软件的PC与之通讯???
不懂


S7和S5的通讯电缆根本就不同
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/7/30 14:24:00
#3楼
楼上的看错了吧
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的