1117
lcp214
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2009/5/9 22:12:24
#0楼
[size=4] 我遇到了个问题
   厂里刚买了个新的交流弧焊机,用了没有一周就有毛病,我不知道是弧焊机的问题还是线路上的问题
  放在机修间用的时候不能用,用的是380v的电压,送上电短路器就跳了,我查了电路没有问题,因为那个线路还带了一个小的空压机,空压机运转正常我测了弧焊机的电源进线的电阻,电阻为0,但是他们拉到车间的设备的电箱里就能用.
 那谁师傅知道是什么问题吗?
谢谢了[/size]
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1117
lcp214
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2009/5/9 22:23:35
#1楼
怎么没有人来答啊!
 为这个问题头痛了几天了
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
885
andyliwei
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2009/5/5
发站内信
发表于:2009/5/9 23:06:58
#2楼
用的空气开关吧? 是不是电流大了  有查电流吗
我帅我牛逼!!!
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/9 23:11:19
#3楼
是不是机修车间的断路器配小了或者是配的是漏电开关
大家一起学习
2380
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2380
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/5/9 23:21:56
#4楼
在车间里他们是用的什麽开关。若是一样的话,是不是你原先用的开关有问题。不妨换一个试试
1014
wxh98dz
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2009/5/10 9:08:52
#5楼
焊机短路了,很有可能是变压器漆包线和铁芯外壳短路,车间没装漏电所以不挑。

为了方便实时讨论我建了个电工群:60724043希望大家加入
1041
刘强强
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2008/7/25
发站内信
发表于:2009/5/10 11:05:51
#6楼
空开小了超负荷
活 到 老 学 到 老 啊
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/5/10 17:57:52
#7楼
先检查空开的容量,是否太小。
你电焊机的地线是否与电柜里零线接在一起。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1117
lcp214
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2009/5/10 18:39:39
#8楼
用的是DZ47系列断路器,断路器不小是63A的,送电的时候产生火花
  就像短路一样
我的技术不好来这里多向师傅们学习!!
1117
lcp214
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2009/5/10 18:55:14
#9楼

 换过开关的 ,   还是那样,开关电流是63A的,不小了.  我测得电焊机进线的电阻为0.
   我测了另一台电焊机的进线是有电阻的68兆欧,所以我感觉是电焊机进线短路了 .
    但 放在车间就能用.我也听别人说有的电焊机是没有电阻的.所以我就不知道是什么毛病,
   你们帮我想想是什么问题
 谢谢了