您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:12个,阅读:4887 [上一页] [1] [2] [下一页]
1092
zhanghua6070
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2009/5/9 21:24:40
#0楼
请教各位:三菱FX1N的定位指令如下图,其中S1的脉冲数不够用请问如何能增大,先谢谢!
附件
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 21:49:08
#1楼
用32位指令DDRVI。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1745
zhougangq
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1745
注册时间:2008/9/10
发站内信
发表于:2009/5/9 22:10:04
#2楼
还没学习到
1092
zhanghua6070
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2009/5/9 22:10:54
#3楼
谢了!如果S1用存储器D2如下图当如何?用DMOV?
附件
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 22:53:08
#4楼
可以用DMOV指令,占用D2/D3两个
如果是定量可以直接用K后面带常数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1092
zhanghua6070
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2009/5/9 23:03:23
#5楼
谢谢!是这样吗?这样编程序可以运行吗?
附件
1092
zhanghua6070
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2009/5/9 23:13:37
#6楼
谢谢指导!我这样编过程序,但是程序不运行。
附件
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/9 23:16:07
#7楼
可以直接把D2换成K9999999没必要先用DMOV指令
大家一起学习
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 23:17:51
#8楼
7楼的图中怎么指令又变回了DRVI,应该要用DDRVI
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1092
zhanghua6070
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2009/5/9 23:55:42
#9楼
我之所以用D2是因为此程序在运动过程中要改变D2的值,在工作中实际值为2000个脉冲,但要随时加减,手动时D2要很大值,而且随时停止,DVRI指令好象是在M12断开时可以减速停止(好象有减速停止的功能)谢谢各位