您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:1801 [上一页] [1] [2] [下一页]
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/9 2:02:26
#0楼
附件
1,2号水池有高低水位检测
只要1号水池 不是 低水位,且2号水池 不是 高水位
水泵就从1号抽水到2号

我现在如下图这样设计程序,怎么都都没有那个效果!
附件
c1接通后面的好可以运行,当c1接通,L1,H2满足要求,KM3自锁接通
但是当1号水池低水位信号来时,可以断开KM3
但是L1恢复时,却不可以接通KM3
求助大家帮我解决下这个程序!谢谢!
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/9 2:08:53
#1楼
主要是信号恢复的时候要达到的效果没有!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/9 6:25:24
#2楼
因为你的程序里面有个P,是上升沿触发,就是说C1在L1恢复之后,还要重新断开再接通的
如果更改,可以将P去掉,KM2的自保也去掉,将C1设置为自保的按钮,或按钮按下后,置位C1
说说
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/5/9 7:44:07
#3楼
或改成RS的方式,你这样做L1恢复时,当然不可以接通KM2
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/5/9 8:33:36
#4楼
如果只要符合楼主的要求就不必用那么麻烦的程序了:L1常闭*H2长闭=KM2输出三条指令就够了(就是图中后面的L1*H1*FR0=KM2,把前面的启动和自锁去掉不用).
(注:常闭是满足条件,如果水位开关是到位断就用常闭是到位通就用常开)



[此贴子已经被作者于2009-5-9 8:38:14编辑过]
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/9 10:05:19
#5楼
谢谢LS的,但是我的要求是必须c1满足要求才可以接通!

还有那个L1和H2信号不是到位通就用常开(到位后只通瞬间)

所以难得弄啊!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2009/5/9 11:09:34
#6楼
搞不懂你的水位是什么检测? 为什么信号检测输出只到位后只通瞬间???

长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/9 11:52:20
#7楼
这样说~当水位达到检测要求以后,只是来一个信号!
只是一个信号!不是一通就常开或常闭~~
1745
zhougangq
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1745
注册时间:2008/9/10
发站内信
发表于:2009/5/9 12:39:36
#8楼
问题应该是多了个P,没P应该就没问题
1852
xujingshu
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1852
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2009/5/9 13:03:27
#9楼
我就理解不了,你那L1,与H2为什么是瞬间的,
那我问问你,当1号池出现了低水位后,一会水位又高于低水位了,但低于高水位,那你应该怎么检测

你总得有个信号让它知道现在水位又恢复到高于低水位了吧




[此贴子已经被作者于2009-5-9 13:22:11编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004