959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/7 17:00:17
#0楼
附件

当c0记数时间到了m0.2接通,t34开始计时,
但是为什么t34的计时时间到了而m0.2不能断开?

今天上机再次调试,确实是断开速度太快,不能看见。

我在c0和t34之间加个上升沿有效的 信号开关就可以断开。
谢谢大家!

[此贴子已经被作者于2009-5-8 16:57:17编辑过]
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/5/7 18:32:46
#1楼
个人认为能断开呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/7 20:26:01
#2楼
上机调试的时候怎么断不开啊?
855
中国柳州
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2009/5/7 20:37:07
#3楼
个人认为 以梯形图这个程序是可以断开的
但是sfc就不一定
959
hyc418
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2009/5/7 21:08:10
#4楼
我再研究研究!谢谢大家!
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/7 22:28:50
#5楼
如果程序就这么多的话,应该会断开一个扫描周期的
大家一起学习
1515
hehong
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2004/7/12
发站内信
发表于:2009/5/7 23:01:12
#6楼
只断开1个扫描周期,电脑监控看不到。因为M0.2断开后,T34也断开了。下一个扫描周期,T34常闭点接通,M0.2又接通了。
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/7 23:33:58
#7楼
刚才用仿真软件试了一下,是可以断开的,当然在电脑上是不能看到m0. 2断开,但是可以从T34的值看到。
大家一起学习
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/8 6:02:23
#8楼
只断开一个扫描周期的,断开后,又接通了,所以你看不出来
如果想彻底断开,应该用T34把C0复位的
说说
1413
zxc6688
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1413
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2009/5/8 8:10:06
#9楼
以下是引用YXBK在2009-5-7 23:33:58的发言:
刚才用仿真软件试了一下,是可以断开的,当然在电脑上是不能看到m0. 2断开,但是可以从T34的值看到。