您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:19个,阅读:2104 [上一页] [1] [2] [下一页]
874
zhangk0822
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/5/6 12:21:57
#0楼
PLC是三菱FX2N-80MR,变频器是三菱FR-S520S-0.4K-CHR,触摸屏是三菱F940GOT-SWD-C,控制的电机是三相异步电动机,参数为:U=220/380v,I=1.12/0.64A, nN=1400r/s,pn=180w.
目的:结合PLC和触摸屏及相关硬件构建一个控制系统,实现小功率电机的变频调速。触摸屏作为人机交互界面显示运行参数、发出调速指令,PLC实现转速采集、输出控制参数,变频器输出实现电机的调速。
触摸屏的程序很好编,但是PLC的控制变频器的程序我不会编,有高手看到帮个忙啊!!调速可以分两种:多段调速和无级调速。程序我不知道怎么写!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/6 13:09:55
#1楼
变频器的调速你是准备用PLC加模拟量模块来实现?
还是用RS485通讯?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 13:10:51
#2楼
又是作业?
多段调速这算是基本的东西了,几个开关量信号控制变频器的端子
无极调速,用通讯做
多段速简单些,通讯复杂些,有了通讯就可以不用端子控制了
还是先搞清楚这些是怎么控制的,怎么实现吧,不然就是给你程序,你也不明白怎么回事
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/6 19:44:40
#3楼
无级要用通讯,最小调节量应该是0.1HZ
三菱的手册上有通讯的例子的,仔细看看,针对不懂的再发图来讨论了
说说
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/5/6 23:28:25
#4楼
无级调速,如果用模拟量就要加DA模块,用通讯就加485BD板。
大家一起学习
874
zhangk0822
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/5/19 15:57:34
#5楼
以下是引用YXBK在2009-5-6 23:28:25的发言:
无级调速,如果用模拟量就要加DA模块,用通讯就加485BD板。
    要求用的是模拟量,不用通讯的,您能给我思路么?我实在是不晓得怎么做了!谢谢!
 模拟量用电压输入或者电流输入。通过触摸屏写入频率,经PLC通讯后接变频器端口输入后直接驱动电机转动,实现无极调速。还要加个D/A转换。 多段调速我已经做出来了,就是还有一个疑问,不知道怎么把当前的电机转动的频率显示到触摸屏上?无极调速的PLC编程完全不会,请指教!!!
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/19 16:31:35
#6楼
呵呵;用模拟量就要加D/A模块了;
如果在HMI显示转速的话,可以把D/A对应的数值换算成转速显示;当然这个是设定值;
如果你要测实际转速,需要用到编码器了;

874
zhangk0822
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/5/19 16:32:48
#7楼
以下是引用fumz78在2009-5-6 13:10:51的发言:
又是作业?
多段调速这算是基本的东西了,几个开关量信号控制变频器的端子
无极调速,用通讯做
多段速简单些,通讯复杂些,有了通讯就可以不用端子控制了
还是先搞清楚这些是怎么控制的,怎么实现吧,不然就是给你程序,你也不明白怎么回事
   恩!您说得对。我已经把多段调速做出来了。   在就是无极调速,无极调速要求的是用模拟量做。我不会编程,您有程序么?给我借鉴一下,我通过例子学习,不然要我看书,真不知道从何看起,没有头绪!谢谢!!


[此贴子已经被作者于2009-5-20 8:45:48编辑过]
874
zhangk0822
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/5/19 16:46:22
#8楼
谢谢,您说的我了解了,那PLC 怎么编程进行通讯哩?我在触摸屏上输入一个频率,然后经PLC 通讯后,在经D/A转换后输出一个电流或者电压,接变频器上驱动电机,通过改变触摸屏上的频率改变电机的转速。我这样的理解是对的么???再就是,能给我一个PLC通讯的例子参考下么?非常感谢!!在线等哦!呵呵。。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/19 16:56:38
#9楼
DA模块的手册上有程序;
数字量转换成0~10V,接到变频器上就行了;
不需要编通讯方面的;
直接对应关系;