您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:15154 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
854
muxg19820719
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2009/5/7 7:54:35
#10楼
上面的师傅不是说,用到80%的电流就可以了啊。对变压器持续工作有好处。
999
877319000
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/3/30
发站内信
发表于:2009/5/7 22:04:43
#11楼
看你是在哪里用,其实变压器负荷在80%的时侯是最理想.损耗最低的
我是新手,永远来学新知识
1019
jimmy28cn
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1019
注册时间:2006/1/18
发站内信
发表于:2009/5/9 11:04:34
#12楼
没有问题,出线断路器保护要设定好。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2009/5/9 11:13:34
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2009/5/9 11:27:53
#14楼
这个一般是没问题的啦,放心使用,不要把变压器当能是(保险丝样的过了1850A就会熔掉)...它有一定的过载能力的,  只是不能长时间过载使用.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
889
tap3000lb
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2009/4/29
发站内信
发表于:2009/5/9 18:47:30
#15楼
不超额定电流,当然能用了。
944
tcrxm
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2008/12/29
发站内信
发表于:2009/5/9 20:36:26
#16楼
这个没有什么可以运行的最高电流,主要看你的负载性质,要考虑大型电机的启动电流,老师傅说的80%是有道理的比方说现在运行电流1150A你现在有一台315KWA电机启动,那你的变压器就有问题了。
872
missyou
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2009/5/10 11:23:52
#17楼
变压器是几KV的???35/10KV的话,容量12500的话1次侧额定电流300不到,2次侧额定电流是1000左右,400V端就更大了,你没说清楚
1368
songqingd
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1368
注册时间:2009/2/17
发站内信
发表于:2009/5/13 15:51:22
#18楼
同意楼上说的!!
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/5/14 8:17:39
#19楼
我厂1250都用到2400A好象也没问题,但不超载那当然更好了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009