您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:741 [上一页] [1] [下一页]
1280
pulse_2000
文章数:112
年度积分:53
历史总积分:1280
注册时间:2007/3/18
发站内信
发表于:2009/5/4 21:26:10
#0楼
三菱FX2N没有32位循环指令,用什么方法可以替换。一个变化的状态依次移位32次后到达高位。

当移位条件不满足时,用什么方法可以改变任意位的状态。改变后的状态在移位条件满足时要被移向高位。
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/4 22:04:32
#1楼
不想多啰嗦了,前两天刚给人写了一个8位的循环移位的解决方法。

32位的处理方法一样,你可以到www.ymmfa.com/bbs工控人家园搜索一下,大概是5.1前的帖子。

Regards
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 0:14:02
#2楼
ROR   RCR 指令 是可以在前面加上D,进行32为操作的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/5/5 10:16:50
#3楼
以下是引用fumz78在2009-5-5 0:14:02的发言:
ROR   RCR 指令 是可以在前面加上D,进行32为操作的

的確是這樣,我疏忽了~~

不過如要要小于16位的移動,你可以參考~

http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid=36007&page=1#503519

Regards