#0楼
紧急求助,ABB AC800F系统工程师站操作画面频繁不响应操作,谢谢帮忙啊
表现:ESOS站操作画面DIGVIS整个变为灰白色,无操作数据显示,左上角显示原在左下角的绿色方块图标。此时鼠标图标不可见,但键盘CAPSLOCK能切换,正常情况下按重启三键出提示,此时没反应,不知道是没出提示,还是出来提示由于画面全白看不到。最后只能下电再上电启动操作站恢复正常,但过两天左右又出现该现象。
已检查内容:XP的事件查看器显示从故障开始显示
2009-4-23 01:04:20 Freelance 800F 错误 无 1 N/A JQTLESOS Assertion failed: GTB_OpenTablet failed at I:\DIGIMAT\GRAPH\GRA\FGB\SRC\FGB.C:737

2009-4-23 01:04:20 Freelance 800F 错误 无 1 N/A JQTLESOS Assertion failed: GetDC failed at I:\DIGIMAT\GRAPH\UTIL\GTB\SRC\GTB.C:896

2009-4-23 01:04:19 Freelance 800F 错误 无 1 N/A JQTLESOS Assertion failed: GetDC failed at I:\DIGIMAT\GRAPH\UTIL\GTB\SRC\GTB.C:442

2009-4-22 14:48:41 ESENT 信息 常规 101 N/A JQTLESOS wuauclt (864) 数据库引擎已停止。
这个不知道什么意思。项目实施公司也不知道什么意思。
期间联系过项目实施公司,怀疑为双网卡绑定造成,去掉了双网卡绑定,未解决问题。
重装一台ESOS站DELL745,未解决问题。
由于该项目有OPCSERVER进行数据采集到办公网MES,怀疑与此有关,曾经把该网线拔掉,未解决问题。
杀过毒,未发现病毒,未解决问题,换下的原ESOS也杀过毒,未发现病毒。也用了360安全卫士的木马专杀工具,未发现木马。
在DIGVIS运行期间看到BUBMAIN.EXE文件占用CPU较高,查不运行DIGVIS的机器没有该进程,但该项目有个OS站,该进程CPU占用率为0,也未发现不响应操作问题。
有时问题解决不了,真是觉得自己能力有限,控制系统出现的问题有时不知道原因真是无从下手,结果公司其他工艺人员不了解,还说仪表什么也不懂,无奈啊!!!!
求助大家帮忙解决了 谢谢
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/5/1 21:28:54
#1楼
用2000系统看看
976
debalxh
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/6/3 10:11:54
#2楼
呵呵,也许我们公司能解决,我们老板做ABB系统做了10多年了,,,遇到过类似的问题!