我公司现在还在使用很老的欧姆龙PLC-C500.最近出现一个比较难解决的难题,每次关电后再开机回出现故障报警,用手编程器连接后按CLR键显示"MEMORY ERR"再按CLR显示"I/O VER ERR.然后要用手编程器在编程状态下操作CLR---FUN---SHIFT----CH/*----CHG----数字9713----WRITE后编程器显示OK然后把编程器打到运行状态错误报警消失恢复正常.也就是每次停电后都要释放这个错误状态真的很麻烦,不知道是什么原因?或者是设定有问题,因为这个CPU型号比较老,去咨询过欧姆龙公司但他们现在的工程师也不太清楚,有没有高手使用过这种类型的CPU,谢谢了!
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/30 13:08:16
#1楼
呵呵;
这个比较老;
能用手编器清除说明错误还不是致命的;
MEMORY ERR 表示内存错误;
999
yifeng1633
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/4/28
发站内信
发表于:2009/4/30 13:35:33
#2楼
我知道是内存和I/0口出错,肯定是设置有问题,但不知道怎么设置,它只能使用SSS编程软件,但这个软件必须在WIN95和WIN98下使用,而现在的电脑都是2000和XP所以不能使用无法连接电脑这是最头痛的.
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/4/30 14:56:31
#3楼
呵呵;
与电脑通讯的话还要用到C500-LK201模组;
26440
ytleaderplc
文章数:11051
年度积分:1003
历史总积分:26440
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2009/4/30 23:15:48
#4楼
可以用SYSWIN软件
WINDOWS界面的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
999
yifeng1633
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/4/28
发站内信
发表于:2009/5/2 13:26:30
#5楼
请问那里有这个软件下载?
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/2 15:21:49
#6楼
呵呵;SYSWIN是一款欧洲开发使用的软件;
连的话你还是要先准备好通讯模块;

26440
ytleaderplc
文章数:11051
年度积分:1003
历史总积分:26440
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2009/5/2 20:42:52
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
999
yifeng1633
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2009/4/28
发站内信
发表于:2009/5/3 12:19:37
#8楼
那是什么型号的软件那里有卖我们可以买
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/5/3 16:43:37
#9楼
C500-LK201模块;