978
lpfdavis
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/9/16
发站内信
发表于:2009/4/27 21:03:43
#0楼
问题是这样的,一条机组有两个牌子的编码器,一个是易科,一个是琳达。都用了DTI板子,今天用FLUKE的示波器测量波形突然发现,接易科编码器的DTI板子编码器的输入和输出信号的波形和电压都很正常,在直流6.*V左右(平均值),波形也很正常。而接琳达编码器的DTI板子,编码器的输入侧,我用的是X402波形和电压和连接易科的班子一样,而输出侧就是去到CUVC板子上的X403端子上测到的A、B通道电压为11.*V左右,约为接易科编码器的班子的输出侧的二倍,而且无法测得方波,但是收到的反馈速度值却很正常,这是为什么?输出给编码器的电压为15V,望各位前辈指教一二,明天到现场再查查希望能尽快发现问题