960
sjldyx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2009/4/25 20:48:20
#0楼
昨天一个断路器发生故障,进线电压正常,出线电压三个相线没问题,但三相对零线电压不一样,一相400V左右,一相250V左右,一相80V左右。请问是什么原因?
9363
zmx730
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:9363
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2009/4/25 21:21:30
#1楼
请问是负载是那一类型的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/4/25 21:30:14
#2楼
好像你量的有问题,相零量出400V?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
960
sjldyx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2009/4/25 21:46:19
#3楼
恩,变压器的输出电压就高,负载是4台2.2KW电机
我是在空载的时候量的!

[此贴子已经被作者于2009-4-25 21:47:56编辑过]
960
sjldyx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2009/4/25 21:54:15
#4楼
我怀疑断路器内部故障造成有一相和零相电阻很低,但一想另两相对零电压应该是一样的啊!我有点迷糊了,请高手指点
43939
YXBK 版主
文章数:20116
年度积分:1318
历史总积分:43939
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/4/26 2:12:19
#5楼
有点怪,怎么可能一相一零有400伏的电压,但要是加上那相低的80伏再除2就好像对了,就算是断路器问题那三相线之间的电压应该也会不一样的吧。
大家一起学习
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/4/26 5:34:57
#6楼
相线对地短路
我只是看看,不说话!
图
960
sjldyx
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2009/4/14
发站内信
发表于:2009/4/26 16:14:43
#7楼
我换了一个断路器,上完后一测还是老故障,最后查到断路器进口的零线烧断了,处理完后又换了个新断路器一切正常了
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/26 19:33:50
#8楼
这么说来,测出的是感应的电压了
说说
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/4/27 9:12:53
#9楼
有意思啊,也不是断路器的问题啊!