各位师傅  我所在的单位有一台2000KVA的干式电力变压器....一个季度用电量有 580000KW/时
其中损耗有50000KW/时.这正常吗?
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2009/4/24 9:23:38
#1楼
看一下你的补偿柜功率因索是多少?
zouxianghui
982
物业电工
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/4/24 9:47:26
#2楼
1.0
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:07:46
#3楼
你的电费通知单上应该有奖励金1.0应该不太可能.0.95以上到很现实.我们1260KVA功率因索0.98每月奖励二千多元.
zouxianghui
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/4/24 10:14:30
#4楼
损耗是什么?无功功率?
982
物业电工
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:20:43
#5楼
我们这里是高压计量....没有奖励啊..
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:28:29
#6楼
我们是专线供电.10KV计量.功率因索太低要罚款.你可以算出你们的功率因素是多少?你们在哪里?
zouxianghui
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:33:32
#7楼

zouxianghui
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:36:27
#8楼

 功率因数



   电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:

式中cosφ——功率因数;

P——有功功率,kW;

Q——无功功率,kVar;

S——视在功率,kV。A;

U——用电设备的额定电压,V;

I——用电设备的运行电流,A。

  功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。

(1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。

(2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。

(3)加权平均功率因数:是指在一定时间段内功率因数的平均值,其计算公式为:



  提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿
zouxianghui
982
物业电工
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/4/24 10:42:05
#9楼
功率因数1.0左右   我们只有  有功计量